电压不稳烧坏电器就是自己活该?请教大神们

  [复制链接]
№润← 发表于 2017-5-1 23:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人家在习惯汽车站附近,大概4月20号左右,西关那一片停电,然后恢复供电后,可能是电压不稳吧,家里的抽油烟机、电视机、小米盒子、光猫等电器全部烧坏不能用啦,大家有木有类似的情况啊,另外请教万能的酒泉在线大神们,谁知道这种事情有木有人管。
土豆也疯狂 发表于 2017-5-1 23:16:27 手机APP | 显示全部楼层
酒泉没有过,在兰州遇到过,电视冰箱一下全烧了,好在烧的不止我一家,最后大家集体统计后找的供电公司,但那个变压器是物业的,最后协商后由物业赔偿的损失!就看这变压器属于哪个单位的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| №润← 发表于 2017-5-1 23:20:20 | 显示全部楼层
2楼:我们附近别的小区我听说也有烧坏抽油烟机的,估计不是物业的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

LRBQH 发表于 2017-5-1 23:56:44 | 显示全部楼层
根据用电常识,家里所有电器瞬间烧坏,只有一种可能,电压超标,而且不是一般的高,一般电器对电压适当浮动是可以适应的,只有异常高压,才会瞬间烧坏电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

恍惚间 发表于 2017-5-2 06:40:39 手机APP | 显示全部楼层
找供电公司反应,调查属实应该会赔你的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lianghaojumin1 发表于 2017-5-2 08:41:46 手机APP | 显示全部楼层
一般小区的变压器都是物业自己根据容量架设的,找物业,你方向找错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

duankl 发表于 2017-5-2 08:59:11 | 显示全部楼层
我记得有个空气开关在电压不稳的时候会自动跳闸,一般都安装在屋内总闸上,或者电表总闸上,我们小区楼道的电表箱内好像也是这样的开关,好几次都是自动就跳闸了,因为我家电线打火了
回复 支持 反对

使用道具 举报

电工服务 发表于 2017-5-2 10:26:00 手机APP | 显示全部楼层
电压升高才会烧毁家电,一般小区三相用电分配不平衡,干线中零线断或接触不良都可能引起电压升高.家里装个超欠压保护器就行了,电压超高,它就自动断电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

love潇洒哥 发表于 2017-5-2 10:32:53 手机APP | 显示全部楼层
你应该换个灵敏度高点的空开了停电自动跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

好人好闷 发表于 2017-5-2 11:16:10 手机APP | 显示全部楼层
这个可以找供电公司,北新花园就有过一次,供电公司赔了!不过那一次烧坏了好几家的家用电器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cyj265 发表于 2017-5-2 15:21:26 手机APP | 显示全部楼层
有可能是小区变压器零线断路造成的,零线断路之后,家里入户电压由220V变成了380V导致电器烧毁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小格调 发表于 2017-5-2 16:21:28 手机APP | 显示全部楼层
看产权归属和事故原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

酒泉刀郎 发表于 2017-5-2 16:30:26 | 显示全部楼层
只有一种可能,电压超标,找供电公司反应,调查属实应该会赔你的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

冰昕 发表于 2017-5-2 22:21:43 | 显示全部楼层
打供电公司的人工投诉,他们会给你修的,修不好会换新的,前年我家遭遇了一次,他们来人给我全部换成新的了,最重要的是所有损坏的家电保持原状,不要动,要不然他们不承认
回复 支持 反对

使用道具 举报

无风不起浪66 发表于 2017-5-3 00:23:41 手机APP | 显示全部楼层
我遇到过。电脑烧坏了,供电公司拿去给我修好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| №润← 发表于 2017-5-4 11:21:56 | 显示全部楼层
谢谢大家,收到了我给供电公司打电话投诉!